K Schnelle
Beiträge: 8
Registriert: 21. April 2014, 09:51

Datenbank Baustoffe

#1 Beitrag von K Schnelle »

Hallo zusammen,
wenn ich bei einem Außenwandaufbau Innenputz - beliebiges Mauerwerk - Außenputz (aus der Baustoff - Datenbank) eingebe, erhalte ich einen zu hohen Tauwasseranfall. Ersetze ich den Außenputz durch Kalkzementputz, tritt gar kei Tauwasser auf. Kann das richtig sein?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Datenbank Baustoffe

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ich habe das eben in der Datenbank kontrolliert. Beim Kalkzementputz ist der mue-Wert zu gering eingetragen, es sollten nach DIN 4108-6 ein mue von 15 (min) bis 35 (max) verwendet werden.
Der Baustoff "Außenputz" ist etwas unspezifisch, hier ist das mue noch etwas höher, das führt zu einem größeren Tauwasseranfall.
Antworten