Sanierung und Erweiterung

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Dettki
Beiträge: 205
Registriert: 2. November 2007, 10:59
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Sanierung und Erweiterung

#1 Beitrag von Dettki »

sehr geehrter Herr Obermüller,
bei einem Einfamilienhaus ca. 1920 wird das Dach aufgestockt (Erweiterung über 50m²) die Heizung ist zu klein und marode (also neue Heizung)
Für EnEV würde ich das nur das Dach als Neubau rechnen. Für den Energieausweis würde ich dann das Bestandshaus hinzufügen. Für die KFW müsste ich aber (denke ich) für das Effizienz Haus gleich das ganze Gebäude rechnen (also alles auf Neubau KFW 85 würde ich erreichen / sehr teure Lösung)
MfG Dettki
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Sanierung und Erweiterung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ja, so würde ich es auch sehen.