DIN V 18599 -5 2018 Wärmepumpen

#1 Beitrag von wgdk »

Guten Morgen,
die aktuelle DINV-18599 enthält die Tabellen B.2 und B.3 nicht mehr, das Eingabefeld im Energieplaner für äquivalenten Wasserinhalt und Rohrabstand ist aber zwingend.
Für Konvektoren und Radiatoren entspricht der Lastfaktor aus Tabelle C.11 der aktuellen Fassung mit Pufferspeicher einem äquivalenten Wasserinhalt von 15l/kW, ohne Pufferspeicher 5l/kW.
Ich gehe davon aus, dass ich mit der Eingabe dieser Werte normkonforme Ergebnisse bekomme.

Bei Flächenheizungen entsprichechen die Werte in Tabelle C.11 am ehesten denen einer Flächenheizung mit 20cm Rohrabstand unabhängig ob leichte oder schwere Ausführung.

Sind diese Überlegungen korrekt?

Vielen Dank

W. Gniewosz
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: DIN V 18599 -5 2018 Wärmepumpen

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die für die EnEV aktuelle Norm ist die Ausgabe 2011 der DIN 18599. Die Ausgabe 2018 wird von uns (noch) nicht berechnet.