Werkstattheizung über Deckenlüfter

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Dettki
Beiträge: 199
Registriert: 2. November 2007, 10:59
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Werkstattheizung über Deckenlüfter

#1 Beitrag von Dettki »

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bearbeite gerade eine Autowerkstatt.
Die Heizung besteht aus einer Brennwerttherme, die über Warmwasser Deckenlüfter speist werden.
Meiner Meinung ist das keine RTL-Anlage, aber auch keinen Heizkörper oder Fußbodenheizung.
Wie muss ich da ansetzen?
Dettki
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Werkstattheizung über Deckenlüfter

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Stimmt, das ist keine RLT-Anlage. Das ist bei der H-Übergabe zu berücksichtigen und ist, je nach Raumhöhe, entweder eine "Warmluftheizung" (Typ Umluftheizung) oder bei Hallen >4m eine "zentrale Warmluftheizung Halle >4m".
Antworten