Fritz
Beiträge: 347
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Beleuchtungsbereich

#1 Beitrag von Fritz »

Hallo Herr Obermüller,

bei der Berechnung eines Beleuchtungbereiches -rechteckiger Typraum - erhalte ich folgenden Hinweis:
Fenster .... liegt nicht vollständig im Bauteil !
Das Bauteil (Wand) hat die Abmessung B/H=5,51x3,00m
Das Fenster B/H=1,01*2,55m
das Maß x, gemessen Außenansicht von links, ab Innenkante Wand bis Fensterlaibung = 2,64m

Was ist der Sinn dieser Meldung ? Was ist zu tun ? Kann man sie ignorieren ?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Beleuchtungsbereich

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Wenn die Zahlen so stimmen, dann sollte es keine Meldung geben. Die Wandfläche (Orientierung, Größe) ergibt sich aus Fläche Beleuchtungsbereich und Raumtiefe, haben Sie das so berücksichtigt? (siehe Programmhilfe...)