Angabe der charakteristischen Breite

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
NJ_ina
Beiträge: 37
Registriert: 19. März 2015, 10:20

Angabe der charakteristischen Breite

#1 Beitrag von NJ_ina »

Sehr geehrter Herr Obermüller,

seit der Novelle der DIN V 18599:2011 ist die Angabe der charakteristischen Breite für die pauschale Ermittlung der Leitungslängen für die Bestimmung der Verteilverluste nicht mehr erforderlich (vgl. Tabelle 8 in DIN V 18599-8 und Tabelle 22 in DIN V 18599-5). Diese wird anhand der ANGF ermittelt. Warum wird die Eingabe der charakteristischen Breite dennoch in Ihrer Bilanzsoftware abgefragt? Erfordern andere Rechenschritte die Angabe dieses Maßes?

Mit besten Grüßen
N. Jenner
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Angabe der charakteristischen Breite

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bchar kommt im Teil 5 der DIN 18599 in Formel (57) noch vor.
Antworten