Bei einer Berechnung WOhngebäude nach DIN 18599 wird qp nicht ausgegeben. im Feld Qp steht unter Liveresults nur NAN.
Was muss ich tun?
qp wird nicht ausgegeben, ht' wird ausgegeben 18599
-
- Administrator
- Beiträge: 6420
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: qp wird nicht ausgegeben, ht' wird ausgegeben 18599
Irgendwo stimmt eine Eingabe noch nicht. Prüfen Sie mal bei allen Einträgen in der Technik, ob dort irgendwo ein leeres Auswahlfeld ist...
Re: qp wird nicht ausgegeben, ht' wird ausgegeben 18599
alle Eingabefelder sind sinnvoll gefüllt, mehrmals kontrolliert, auch keine Fehlermeldungen! Habe dann unter anderem Namen abgespeichert und die Technik komplett gelöscht und komplett neu eingegeben. Alle Zahlen und Eingabefelder identisch. Beim dritten Versuch hat das Ding plötzlich auch Qp ausgegeben. Das Programm kann einen auch noch nach mehr als 15 Jahren überraschen......... Frohe Festtage!
-
- Administrator
- Beiträge: 6420
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: qp wird nicht ausgegeben, ht' wird ausgegeben 18599
Hmm, Sie können mir gerne mal einen Stand schicken, der keine Ergebnisse liefert, dann forsche ich auch mal nach... Danke!