Guten Tag,
bei einem Nichtwohngebäude verwende ich benutzerdefinierte Randbedingungen.
Zur Bewertung der Parameterempfindlichkeit habe ich die Nutzungstage pro Jahr variiert.
Selbst wenn ich die Nutzung auf einen Tag im Jahr reduziere, wird noch ein beachtlicher Heizenergiebedarf errechnet.
Sollwert 16°C Absenkung um 16K.
Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank
benutzerdefinierte Randbedingungen
-
- Administrator
- Beiträge: 6204
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: benutzerdefinierte Randbedingungen
Was sagt die "Berechnung der Zonen"? Auch in der Nichtnutzungszeit kann ein Heizwärmebedarf anfallen...!
Re: benutzerdefinierte Randbedingungen
Ich habe Wärmesenken während der Nichtnutzungszeit, verstehe aber nicht wo die herkommen.
Die Zone kühlt zwar aus, aber doch nicht unter den Sollwert (von 0°C), deshalb sollte keine Heizung laufen.
Mein Denken ist allerdings eher von den realen Verhältnissen und deren Abbildung durch dynamische Simulation geprägt.
Die Zone kühlt zwar aus, aber doch nicht unter den Sollwert (von 0°C), deshalb sollte keine Heizung laufen.
Mein Denken ist allerdings eher von den realen Verhältnissen und deren Abbildung durch dynamische Simulation geprägt.
-
- Administrator
- Beiträge: 6204
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: benutzerdefinierte Randbedingungen
Ich denke, dass die DIN 18599 für so "extreme" Randbedingungen nicht gut funktioniert. Es werden ja nur montliche Bilanzen aufgestellt und nicht wie bei der Simulation in kleinen Zeiteinheiten. Eine "Absenkung" auf 0°C wird sicher nicht korrekt abgebildet.