Sehr geehrter Herr Obermüller,
wir erstellen gerade eine Energieberechnung für einen KfZ-Betrieb und erhalten die folgende Fehlermeldung, obwohl wir die geforderten Planungsgrößen eingegeben haben:
FEHLER: 10 ASU Bestand: Für das gewählte Nutzungsprofil müssen bedarfsabhängige Lüftungsstrategien in Abhängigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell geplant und festgelegt werden. Für die Berechnung müssen daher folgende Planungsgrößen noch angegeben werden: (fV_dot_a_Gebdesign,fF_RLT_design,)
Können Sie uns hier weiterhelfen?
Das Projekt hängen wir Ihnen gleich an.
Besten Dank im Voraus,
mit freundlichen Grüßen
Angelika Dautzenberg
Lüftungsstrategie
Lüftungsstrategie
- Dateianhänge
-
- Autohaus zzgl. Erweiterung.prj
- (21.07 KiB) 153-mal heruntergeladen
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Lüftungsstrategie
Die Zone 10 ist komplett unbeheizt (unkonditioniert), das ist der Grund für den Fehler. Unbeheizte Zonen sind nicht Teil der EnEV-Berechnung, der Kernel "verschluckt" sich da. Entweder machen Sie die Zone weg (unbeheizte Zonen spielen in der Regel sowieso keine Rolle!) oder Sie ändern das Nutzungsprofil (was auch keine Rolle spielt...). Alternativ wird die Zone beheizt, dann ist der Fehler auch weg.