Gaswärmepumpe für TW

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
silvesterd
Beiträge: 131
Registriert: 14. August 2008, 11:12
Wohnort: Bad Honnef

Gaswärmepumpe für TW

#1 Beitrag von silvesterd »

Wie kann ich eine gasbetriebene Wärmepumpe für die Trinkwasserbereitung einsetzen?
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6304
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Gaswärmepumpe für TW

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Eine gasmotorische WP NUR für TW ist nicht möglich, nur der Kombibetrieb Heizung und TW. Dieser Erzeuger wird in der Heizung eingegeben. (In der DIN 4701-10 gibt es gar keine gasmotorischen WPs.)
silvesterd
Beiträge: 131
Registriert: 14. August 2008, 11:12
Wohnort: Bad Honnef

Re: Gaswärmepumpe für TW

#3 Beitrag von silvesterd »

Ich habe die Gas-WP bei der Heizung eingegeben, kann aber bei der TW-Erwärmung außer separaten Beheizern nur "Heizkessel" eingeben, und da wird dann ein Gas- oder Öl-Heizkessel erwartet. Ich würde gern einen indirekt beheizten Speicher mit Wärmequelle "Heizungsanlage" angeben, das geht aber nicht.
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6304
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Gaswärmepumpe für TW

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die zugeordnete TW-Erzeugungseinheit wird bei der WP in der Heizung eingetragen. Den Erzeuger in der TW-Erzeugungseinheit müssen Sie löschen.
silvesterd
Beiträge: 131
Registriert: 14. August 2008, 11:12
Wohnort: Bad Honnef

Re: Gaswärmepumpe für TW

#5 Beitrag von silvesterd »

DANKE! So naheliegend.
Manchmal bin ich einfach blind.
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
silvesterd
Beiträge: 131
Registriert: 14. August 2008, 11:12
Wohnort: Bad Honnef

Re: Gaswärmepumpe für TW

#6 Beitrag von silvesterd »

"
Berechnung DIN V 18599:2011-03: Gas
FEHLER: Typ gasmotorische Wärmepumpe HeizungGasbetriebene Wärmepumpe: Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar. (Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar.)
FEHLER: Die wärmeübertragende Fläche A ist Null! Bitte geben Sie Bauteile und Fenster ein.
"

Standardwerte werden angezeigt.
Warum sollten die Flächen auf einmal weg sein? Die Bauteile ud Fenster sind geblieben.
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6304
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Gaswärmepumpe für TW

#7 Beitrag von Andreas Obermüller »

Für eine gasmotorische WP gibt es für die TW-Bereitung keine COP-Werte in der DIN 18599. Sie müssen daher unter der Schaltfläche "COP Wärmepumpe" Herstellerwerte für TW und Heizung eintragen, sonst gibt es keine Ergebnisse.
silvesterd
Beiträge: 131
Registriert: 14. August 2008, 11:12
Wohnort: Bad Honnef

Re: Gaswärmepumpe für TW

#8 Beitrag von silvesterd »

Egal, was ich eintrage. Entweder bei mehr als 30K
Temperaturdifferenz bei der Prüftandsmressung zu groß!
oder die beiden obigen Fehler
FEHLER: Typ gasmotorische Wärmepumpe HeizungGasbetriebene Wärmepumpe: Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar. (Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar.)
FEHLER: Die wärmeübertragende Fläche A ist Null! Bitte geben Sie Bauteile und Fenster ein.
erscheinen wieder.

Bei COP-Werten habe ich alles ausgefüllt. Und die wärmeübertragende Fläche ist und bleibt 1189 qm. Das ist eindeutig größer als Null!
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6304
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Gaswärmepumpe für TW

#9 Beitrag von Andreas Obermüller »

Können Sie mir bitte mal das Projekt zuschicken? Danke!
silvesterd
Beiträge: 131
Registriert: 14. August 2008, 11:12
Wohnort: Bad Honnef

Re: Gaswärmepumpe für TW

#10 Beitrag von silvesterd »

Das Projekt habe ich angehängt.
Vielen Dank
Dateianhänge
FDA053 Mai281 17.prj
(44.32 KiB) 144-mal heruntergeladen
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6304
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Gaswärmepumpe für TW

#11 Beitrag von Andreas Obermüller »

Sie müssten hier unter "COP Wärmepumpe" bei "Regelungsartder Wärmepumpe" hier "einstufig" auswählen. So wie ich es verstehe, geht das bei Gas-WP nur so... (Bei mir geht es dann.) Die Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung sollten Sie mit 5K eingegeben.
silvesterd
Beiträge: 131
Registriert: 14. August 2008, 11:12
Wohnort: Bad Honnef

Re: Gaswärmepumpe für TW

#12 Beitrag von silvesterd »

Danke, das hat funktioniert. Der Wert der Prüfstandsmessung sollte vorgegeben sein.
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Antworten