Gaswärmepumpe für TW
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 14. August 2008, 11:12
- Wohnort: Bad Honnef
Gaswärmepumpe für TW
Wie kann ich eine gasbetriebene Wärmepumpe für die Trinkwasserbereitung einsetzen?
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
-
- Administrator
- Beiträge: 6304
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Gaswärmepumpe für TW
Eine gasmotorische WP NUR für TW ist nicht möglich, nur der Kombibetrieb Heizung und TW. Dieser Erzeuger wird in der Heizung eingegeben. (In der DIN 4701-10 gibt es gar keine gasmotorischen WPs.)
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 14. August 2008, 11:12
- Wohnort: Bad Honnef
Re: Gaswärmepumpe für TW
Ich habe die Gas-WP bei der Heizung eingegeben, kann aber bei der TW-Erwärmung außer separaten Beheizern nur "Heizkessel" eingeben, und da wird dann ein Gas- oder Öl-Heizkessel erwartet. Ich würde gern einen indirekt beheizten Speicher mit Wärmequelle "Heizungsanlage" angeben, das geht aber nicht.
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
-
- Administrator
- Beiträge: 6304
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Gaswärmepumpe für TW
Die zugeordnete TW-Erzeugungseinheit wird bei der WP in der Heizung eingetragen. Den Erzeuger in der TW-Erzeugungseinheit müssen Sie löschen.
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 14. August 2008, 11:12
- Wohnort: Bad Honnef
Re: Gaswärmepumpe für TW
DANKE! So naheliegend.
Manchmal bin ich einfach blind.
Manchmal bin ich einfach blind.
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 14. August 2008, 11:12
- Wohnort: Bad Honnef
Re: Gaswärmepumpe für TW
"
Berechnung DIN V 18599:2011-03: Gas
FEHLER: Typ gasmotorische Wärmepumpe HeizungGasbetriebene Wärmepumpe: Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar. (Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar.)
FEHLER: Die wärmeübertragende Fläche A ist Null! Bitte geben Sie Bauteile und Fenster ein.
"
Standardwerte werden angezeigt.
Warum sollten die Flächen auf einmal weg sein? Die Bauteile ud Fenster sind geblieben.
Berechnung DIN V 18599:2011-03: Gas
FEHLER: Typ gasmotorische Wärmepumpe HeizungGasbetriebene Wärmepumpe: Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar. (Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar.)
FEHLER: Die wärmeübertragende Fläche A ist Null! Bitte geben Sie Bauteile und Fenster ein.
"
Standardwerte werden angezeigt.
Warum sollten die Flächen auf einmal weg sein? Die Bauteile ud Fenster sind geblieben.
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
-
- Administrator
- Beiträge: 6304
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Gaswärmepumpe für TW
Für eine gasmotorische WP gibt es für die TW-Bereitung keine COP-Werte in der DIN 18599. Sie müssen daher unter der Schaltfläche "COP Wärmepumpe" Herstellerwerte für TW und Heizung eintragen, sonst gibt es keine Ergebnisse.
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 14. August 2008, 11:12
- Wohnort: Bad Honnef
Re: Gaswärmepumpe für TW
Egal, was ich eintrage. Entweder bei mehr als 30K
Bei COP-Werten habe ich alles ausgefüllt. Und die wärmeübertragende Fläche ist und bleibt 1189 qm. Das ist eindeutig größer als Null!
oder die beiden obigen FehlerTemperaturdifferenz bei der Prüftandsmressung zu groß!
erscheinen wieder.FEHLER: Typ gasmotorische Wärmepumpe HeizungGasbetriebene Wärmepumpe: Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar. (Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar.)
FEHLER: Die wärmeübertragende Fläche A ist Null! Bitte geben Sie Bauteile und Fenster ein.
Bei COP-Werten habe ich alles ausgefüllt. Und die wärmeübertragende Fläche ist und bleibt 1189 qm. Das ist eindeutig größer als Null!
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
-
- Administrator
- Beiträge: 6304
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Gaswärmepumpe für TW
Können Sie mir bitte mal das Projekt zuschicken? Danke!
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 14. August 2008, 11:12
- Wohnort: Bad Honnef
Re: Gaswärmepumpe für TW
Das Projekt habe ich angehängt.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Dateianhänge
-
- FDA053 Mai281 17.prj
- (44.32 KiB) 144-mal heruntergeladen
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
-
- Administrator
- Beiträge: 6304
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Gaswärmepumpe für TW
Sie müssten hier unter "COP Wärmepumpe" bei "Regelungsartder Wärmepumpe" hier "einstufig" auswählen. So wie ich es verstehe, geht das bei Gas-WP nur so... (Bei mir geht es dann.) Die Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung sollten Sie mit 5K eingegeben.
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 14. August 2008, 11:12
- Wohnort: Bad Honnef
Re: Gaswärmepumpe für TW
Danke, das hat funktioniert. Der Wert der Prüfstandsmessung sollte vorgegeben sein.
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..