Ich berechne ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnung, die mit dezentralen Lüftungsgeräten (Rein-Raus + WRG) ausgestattet werden sollen.
Ist es richtig bei der Berechnung nach Din 18599 Wohngebäude diese Angaben nur in der Zonenseite zu machen ? (Konditionierung der Zone + Konfiguration der WLA) Also kein Extra Eintrag in der Technikseite?
Danke jetzt schon für die Hilfe.
Grüße
Werner
denzentrale Lüftung WG mit 18599
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: denzentrale Lüftung WG mit 18599
Bei Wohngebäude muss man (anders als bei NWG!) auch in der Technik immer die Lüftungsanlage abbilden. (Erzeugungseinheit WLA mit allen Angaben, Hilfsenergie hier berücksaichtigen mit Haken, Kreis WLA mit übergabe an die Zone) Das liegt daram, das die Systematik (Teil 6) der WLA ganz anders ist als bei NWG's.