Fehlermeldung Nutzungsprofil 22.2

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
SobaJo
Beiträge: 7
Registriert: 24. Juni 2014, 14:00

Fehlermeldung Nutzungsprofil 22.2

#1 Beitrag von SobaJo »

Hallo,

bei dem Nutzungsprofil 22.2 (Gewerbliche und industrielle Hallen - mittelschwere Arbeit, überwiegend stehende Tätigkeit) erhalte ich folgende Fehlermeldung:

FEHLER: Z22.2-Werkstatt : Für das gewählte Nutzungsprofil müssen bedarfsabhängige Lüftungsstrategien in Abhängigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell geplant und festgelegt werden. Für die Berechnung müssen daher folgende Planungsgrößen noch angegeben werden: (fV_dot_a_Gebdesign,fF_RLT_design,)

Wie kann dieser Fehler behoben werden?

Das Profil wurde für ein Bestandsgebäude bestehnd u.a. aus Werkstattflächen mit Nutzung Schreinerei und Malerei verwendet. Eine Lüftungsanlage ist nicht vorhanden.

Vielen Dank im Voraus.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Fehlermeldung Nutzungsprofil 22.2

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es ist hier nicht relevant, ob eine Lüftungsanlage vorhanden ist, die Werte werden für die Berechnung des Luftwechsels benötigt. In diesem Nutzungsprofil sind die Werte für Va,Geb, Crtl und Ft,rtl nicht definiert. (siehe DIN 18599 Teil 10 Tabelle 5 Spalten 25, 26, 27) Diese Werte müssen daher bei der Zone mit eingegeben werden. (Das sind dann "Planungsgrößen". Man kann sich natürlich auch an der Tabelle 5 in den anderen Profilen umsehen...)
Antworten