Bodenplatte ohne Keller?

#1 Beitrag von IB-Bochum »

Hallo,
stehe gerade auf dem Schlauch und überprüfe z.Z. meine Fx Werte für den unteren Gebäudeabschluss.
Beim meinem Fußboden im ausgebauten Souterrain habe ich einmal Bodenplatte ohne Keller und einmal Kellerbodenplatte eingegeben. Als Fx Werte kommen unterschiedliche Werte raus.
Was ist der unterschied zw. den beiden?
Was nehme ich für meine Souterrain Wohnung?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6209
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Bodenplatte ohne Keller?

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Das sind einfach unterschiedliche Bauteile in der Norm. Mir ist aber auch keine genaue Definition bekannt, ab welcher Tiefe unter GOK es eine "Kellerbodenplatte" ist und wann eine "Bodenplatt eohne Keller". Ich denke, wenn die Einbindetiefe mehr als 1,5m ist, kann man wohl von einer Kellerbodenplatte sprechen, das ist aber mein privates "Bauchgefühl"...
Fritz
Beiträge: 351
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: Bodenplatte ohne Keller?

#3 Beitrag von Fritz »

der Fx-Wert unterscheidet sich nach Lage der Bodenplatte

Fußboden des beheizten Kellers
oder
Fußboden auf Erdreich
sowie durch das Bodenplattenmaß B'.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6209
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Bodenplatte ohne Keller?

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Sicher, ja, das ist richtig!
Fritz
Beiträge: 351
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: Bodenplatte ohne Keller?

#5 Beitrag von Fritz »

Ergänzung:

DIN 4108-6, Tabelle 3
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6209
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Bodenplatte ohne Keller?

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

..oder DIN 18599 Teil 2 Tabelle 5
IB-Bochum
Beiträge: 116
Registriert: 26. September 2011, 16:26

Re: Bodenplatte ohne Keller?

#7 Beitrag von IB-Bochum »

Hallo,
vielen Dank Herr Obermüller. In der DIN 4108 BB2 wird so unterschieden.
Bei Erdreichanschüttungen <1m wird wie Bodenplatte auf Erdreich gesehen,
bei >1m wie Bodenplatte im Erdreich.

Demnach würde ich dann meine Bodenplatte (Souterrain) in zwei Bereiche rechnen einmal als Bodenplatte (<1m) ohne Keller und einmal als Keller Bodenplatte (>1m).

Oder wie machen es denn die sehr verehrten Kollegen?
Fritz
Beiträge: 351
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: Bodenplatte ohne Keller?

#8 Beitrag von Fritz »

Hallo,
ich sehe das so,
die Angaben in der DIN 4108 BB2 beziehen sich auf die Wärmebrückenberechnung und nicht auf den Fx-Wert.
Beim Fx-Wert wird unterschieden zwischen Bodenplatte auf Erdreich oder Bodenplatte des beheizten Kellers.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6209
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Bodenplatte ohne Keller?

#9 Beitrag von Andreas Obermüller »

Aber ich denke, diese 1m-Regel aus dem Beiblatt 2 könnte man schon als "Grenze" zwischen den beiden Bereichen sehen.