Wie kann ich korrekt einen Wärmeerzeuger eingeben, der aus einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einem Gasbrennwertkessel besteht.
Wenn ich beide einzeln als Erzeuger eingebe erhalte ich die folgende Meldung:
FEHLER: Variante "V 9 V1 Gas-WP-Kombi": TW-Erzeuger "Brennwert-Heizkessel verbessert": Der Deckungsanteil des Erzeugers ist Null, bitte Deckungen anpassen oder Erzeuger entfernen.
Kann das daran liegen, dass zusätzlich auch noch eine Solarthermie als Wärmeerzeuger vorhanden ist. Dadurch sind im TW- und im H-Strang jeweils 3 Wärmeerzeuger.
Kombigerät Gasbrennwert und LWP
-
- Administrator
- Beiträge: 6420
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Kombigerät Gasbrennwert und LWP
Vermutlich muss man beim TW die Deckungen bei WP und Kessel händisch eingeben, und zwar so, dass für den Kessel noch ein (geringer) Teil übrig bleibt (Solar+WP>100%). Es gibt hier keine "Vorschrift" in der DIN und die Solaranlage deckt hier schon einiges.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller