keine solaren Wärmegewinne

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
ibanda
Beiträge: 148
Registriert: 8. April 2014, 13:49

keine solaren Wärmegewinne

#1 Beitrag von ibanda »

Sehr geehrter Herr Obermeier,

bei meinem aktuellen Projekt werden plötzlich keine solaren Wärmegewinne mehr berechnet. Das wirkt sich natürlich auf die Energiebilanz stark aus. Vermutlich habe ich irgendwo ein Häkchen falsch gesetzt, kann aber leider nicht finden wo.
Können Sie mir bitte helfen?
Das Projekt schicke ich Ihnen gleich mit.

Besten Dank im Voraus,
mit freundlichen Grüßen
Angelika Dautzenberg
Dateianhänge
227_Haus Achtal - FeWO EG + OG.prj
(28.8 KiB) 100-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: keine solaren Wärmegewinne

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Sie haben bei allen Fenstern einen Faktor "Fs = 0,00" für Verschattung eingetragen, daher sind alle Fenster voll verschattet und Qs wird Null... (Der Standardwert für Fs wäre 0,9.)

Andreas Obermüller
ibanda
Beiträge: 148
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Re: keine solaren Wärmegewinne

#3 Beitrag von ibanda »

Oha, Danke für die schnelle Antwort!
Antworten