Heizwärmebedarf ist NaN bei Änderung PV

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Steffen Haase
Beiträge: 28
Registriert: 24. Januar 2012, 07:23

Heizwärmebedarf ist NaN bei Änderung PV

#1 Beitrag von Steffen Haase »

Hallo zusammen,

beim Ändern der PV-Anlage von "direkt im Dach/nicht belüftet" auf "mäßig belüftet" (BKI 16.0.16) kommt anschließend die Fehlermeldung "Heizwärmebedarf ist NaN". Ich weiß zwar nicht was die Stromerzeugung mit dem Heizwärmebedarf zu tun hat - aber es ist so. Hat jemand eine Idee dazu, wie die Fehlermeldung wieder verschwindet?

mit freundlichen Grüßen
Steffen Haase
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Heizwärmebedarf ist NaN bei Änderung PV

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Das Verhalten kann ich hier mit meinen Projekten nicht nachvollziehen. Könnnen Sie mir bitte mal Ihr Porjekt zusenden? Danke!