Solar-Speicher aufteilen

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
EB_Li
Beiträge: 2
Registriert: 14. September 2017, 17:22

Solar-Speicher aufteilen

#1 Beitrag von EB_Li »

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem. Ein größeres Mehrfamilienhaus mit 9 WE soll eine Gastherme
mit Solaranlage bekommen.
Nach Eingabe der entsprechenden Heizung über den Assistenten bekomme ich folgende Fehlermeldung:

FEHLER: Variante "Stammdaten": TW-Strang "TW-Strang": bivalenter Solar-Speicher: Volumen muss kleiner 1000l sein.
Speicher bitte aufteilen und Volumen direkt angeben!

Ich hatte jetzt versucht einen zweiten Speicher anzugeben und das Volumen händisch aufzuteilen.
Die Fehlermeldung blieb jedoch weiterhin bestehen.

Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten im voraus.
Ich bin dann mal Energieberater!
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Solar-Speicher aufteilen

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Aufteilung in zwei Speicher (falls notwendig) und Eingabe des Volumens >= 1000l ist der richtige Weg. Beim Solarspeiche rmüssen Sie darauf achten, dass das Gesamtvolumen aus Vsol und Vaux zusammen nicht mehr wie 1000l wird.

Andreas Obermüller
EB_Li
Beiträge: 2
Registriert: 14. September 2017, 17:22

Re: Solar-Speicher aufteilen

#3 Beitrag von EB_Li »

Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jetzt hat es gekplappt. :D
Ich bin dann mal Energieberater!