Wärmedämmschicht durchzogen von Holz

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
auditiusavanti
Beiträge: 89
Registriert: 21. März 2006, 20:22
Wohnort: Auetal
Kontaktdaten:

Wärmedämmschicht durchzogen von Holz

#1 Beitrag von auditiusavanti »

Hallo Herr Obermüller,

mit der Eingabe zweier WD-Schichten, die unteschiedlich dick und unterschiedlich mit Konstruktionsholz durchzogen werden,
kommt die Meldung sinngemäß: die Schichten sind unterschiedlich dick, und es geht nicht mehr weiter.
Entferne ich eine Schicht, ist alles i. O..
Auch eine Folientrennschicht löst die Fehlermeldung nicht auf.
Können zwei unterschiedliche Schichten, wie oben beschrieben, nicht eingegeben werden?

Grüße
auditiusavanti
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wärmedämmschicht durchzogen von Holz

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es sind hier zwei inhomogene Bereiche vorhanden. Die Berechnung der DIN EN 6946 verlangt hier die Berechnung aller vier möglichen Bauteildurchgänge. Die Eingabe muss auch so erfolgen, es müssen vier Bereiche mit den vier verschchiedenen Bauteildurchgängen und dem jeweiligen Anteil an der Gesamtfläche eingegeben werden. In der Hilfe ist das unter dem Kapitel "inhomogene Bauteile" genauer erklärt.

Andreas Obermüller
Antworten