Brennstoffzellen

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Wawersinek
Beiträge: 5
Registriert: 27. April 2016, 11:38

Brennstoffzellen

#1 Beitrag von Wawersinek »

Mein Bauherr möchte untersucht haben, wenn er Brennstoffzellen verwendet, wie sich dies auswirkt. Die KFW fördert dies bereits. Im Heizungstool kann ich es nciht eingeben...?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6421
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Brennstoffzellen

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Brennstoffzellen sind in den Normen nicht enthalten. Diese werden daher derzeit als KWK/Nahwärme (Eingabe im Programm als "Nah-/Fernwärme" mit den berechneten Primärenergiefaktor) bilanziert und es gibt ein Excel-Berechnungstool dazu, damit man den zu verwendenden Primärenergiefaktor berechnen kann. ("Energetische Bewertung von Brennstoffzellen nach DIN SPEC 32737") Bitte fragen Sie den Hersteller danach!

Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6421
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Brennstoffzellen

#3 Beitrag von Andreas Obermüller »

Hier kann man das Tool herunterladen:

http://www.ibz-info.de/berechnungs-hilfe.html