Abwärme aus Kältetechnik

#1 Beitrag von auditiusavanti »

Hallo Forum,

ich habe einen Lebensmittelmarkt nach 18599 zu berechnen.
Der Markt wird über Lüftungsanlagen mit WRG beheizt.
Die Wärme wird von den Kälteanlagen des Marktes direkt geliefert.
Wärmeträger ist das Kältemittel der Kältemaschinen.
75 % der Heizenergie wird über die Abwärme der Kältemaschinen gedeckt.
25 % werden über eine Luft-Luft-Wärmepumpe gedeckt.
Es werden Deckenauslässe als Direktverdampfer installiert.
So hält die L-L-WP die Mindesleistungzahlen der DIN V 18599 Teil 5 (Teil 100) für VRV-Systeme ein, auch bei kalten Aussentemperaturen.
Ob er Markt auch gekühlt wird über Deckenauslässe, muß ich noch klären.
Der Hersteller schreibt:
-Die Erfahrung aus der täglichen Praxis zeigt, dass Direktverdampfungssysteme (kurz: DX-Systeme)
als Heizsystem in Gebäuden für die Aussteller von Energieausweisen oft nicht berechenbar sind.
Damit ist kein Vorwurf an die Aussteller verbunden.
Der Umstand verdeutlicht jedoch die lückenhafte Darstellung derartiger Systeme in DIN V 18599 Teil 5,
die sich folglich bei der z.Z. am Markt erhältlichen Berechnungssoftware fortsetzt.-
Einzelne Räume (WC's, Leergutlager) erhalten Elt-Heizungen zum Frostschutz.
Warmwasser wird über dezentrale elektrische Druckspeicher bereitet.
Wie kann ich ein solches System in den EP einbringen?
Die Abwärme aus der Kältetechnik dürfte für die Gebäudebeheizung keine Primärenergie benötigen.
Die Kälteerzeugung gehört zum Produktionsprozess nicht zur Gebäudebeheizung.
Direktverdampfer ist eine alte Idee auch von mir (1972) für mein eigenes Haus Bj 1905.
Eine Fußbodenheizung mit Kältemittelleitungen war mir doch zu riskant.
So ist es eine selbstgebaute Wasser-Wasser-WP mit über 30 Betriebsjahren geworden.
Für Tips bin ich dankbar.

auditiusavanti
auditiusavanti
Beiträge: 87
Registriert: 21. März 2006, 20:22
Wohnort: Auetal
Kontaktdaten:

Re: Abwärme aus Kältetechnik

#2 Beitrag von auditiusavanti »

Hallo,

ich muß korrigieren.
Zum Heizen wird natürlich nicht der Direktverdampfer sondern der Direktkondensator benötigt.

Grüße
auditius
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Abwärme aus Kältetechnik

#3 Beitrag von Andreas Obermüller »

Man kann das schon abbilden. Die Abwärmenutzung wir (da gibt es eine Auslegung beim DIBT dazu, bitte mal nachlesen!) als Nahwärme eingegeben. Elektroheizung ist klar. Kühlung mit DX:Geräten kann man eingeben. Heizung gibt es nicht "driekt", aber da würde ich mit einer Wärmepumpe arbeiten, das kommt dem System schon recht nahe. Der Nachweis sollte auch gar kein Problem darstellen wegen der Abwärmenutzung.

Grüße
Andreas Obermüller
auditiusavanti
Beiträge: 87
Registriert: 21. März 2006, 20:22
Wohnort: Auetal
Kontaktdaten:

Re: Abwärme aus Kältetechnik

#4 Beitrag von auditiusavanti »

Hallo,

vielen Dank für die Antwort.
Nahwärme war mir auch am naheliegensten. Das habe ich jetzt eingesetzt.
Der zweite Erzeuger ist die L-L-WP als VRF Gerät. Der 3. Erzeuger sind die Elt Heizer in 3 Räumen.
Der Primäranteil der Abwärme ict auf Null gesetzt. Beim DIBT habe ich gefunden,
Tiefkühler sind nicht Gegenstand der Verordnung, alo steht die Abwärme ohne Primärenergie zur Verfügung.
Andererseits gibt es auch die Aussage, dass industrielle Abwärme wie Kraft-Wärme-Kopplung zu bewerten sind, Angabe 70%.
Dem kann ich nicht ganz folgen. Die Primärenergie wird zum Produktionsprozess verbraucht und nicht zur Gebäudebeheizung.
Es bleiben noch Fehlermeldungen übrig.
Heizkreise habe ich 3 eingerichtet Elektroheizer für 3 Räume, Luftheizung und L-L-WP für die restlichen Zonen.
Die Kältemittelleitungen können nur als Wasserleitungen definiert werden.
Die Lüftungsrohre können nur als Verteilleitung eingesetzt werden.
Bei der Übergabe an die Zonen entsteht die Felermeldung
FEHLER: Warmluftheizung (Übergabe) "Abwärme an Aufenthalt": Es wurde kein passender Heizkreis zugeordnet!
Der Heizkreis Luftheizung ist zugeordnet.
Warum entsteht die Fehlermeldung?

Grüße
auditius
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Abwärme aus Kältetechnik

#5 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es muss ein falscher Heizkreis-Typ sein, der zu der Fehlermeldung führt.

Andreas Obermüller
auditiusavanti
Beiträge: 87
Registriert: 21. März 2006, 20:22
Wohnort: Auetal
Kontaktdaten:

Re: Abwärme aus Kältetechnik

#6 Beitrag von auditiusavanti »

Danke.
Den Heizkreis hatte ich auf RTL gestellt.
Stelle ich die Luftheizung auf Heizkreis Raumheizung um, sind die Fehlermeldungen weg.
Dann gibt es keine Luftkanäle. Die werden dann zur Zweirohrheizung.
Den Heizkreis und den Erzeugerkreis auf RTL umzustellen geht garnicht.
Der Erzeugerkreis RTL hat keine Nah- und Fernwärme (Abwärme aus den Kälteanlagen), nur WRG und Angebote die nichts hiermit zu tun haben.
Jetzt bleibt noch eine Fehlermeldung über:
FEHLER: H-Kreis "Wärmepumpe Direktkondensation": Es wurde keine Erzeugungseinheit zugeordnet.
Es ist natürlich eine Erzeugereinheit zugefügt, die wird aber offensichtlich nicht aktzeptiert.
Die WP in der Erzeugereinheit ist so eingestellt:
Elektro WP Außenluft-Raumluft
VRF-Gerät, stetig geregelt
bivalent parallel, externer Erzeuger
TW (Elektrospeicher) ist nur optional steht auf monovalent.
Typ der Erzeugung ist H und die WP gehört zu den Erzeugern Abwärme und Elektroheizer.
Der Heizkreis ist auch H.
Für die Fehlermeldung habe ich keine Erklärung mehr.

Grüße
auditius
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Abwärme aus Kältetechnik

#7 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ich kann das so nicht sagen, Sie müssten mir mal das Projekt schicken.

Andreas Obermüller
Antworten