Untere Gebäudeabschluß

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Wolfram Schott
Beiträge: 221
Registriert: 24. Oktober 2007, 11:18
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Untere Gebäudeabschluß

#1 Beitrag von Wolfram Schott »

Hallo
Ich erstelle einen EAW für die oberen Wohngeschosse eines Mehrfamilienhauses. Im EG ist eine Gaststaääte mit einem eigenen EAW.
Nun kann ich die Einstellungen für den untern Gebäudeabschluss zu Keller bzw Erdreich nicht herausnehmen. Wie geht das?
Ich werde wohl einfavch die EG-Decke nicht rechnen, da darunter beheizt ist.
Grüße
Schott
Zuletzt geändert von Wolfram Schott am 10. März 2017, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Fritz
Beiträge: 364
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: Untere Gebäudeabschluß

#2 Beitrag von Fritz »

ja, das mache ich auch so. Bauteile gegen beheizt berücksichtige ich nicht. Dort habe ich ja keine Transmissionswärmeverluste.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6421
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Untere Gebäudeabschluß

#3 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Einstellungen spielen keine Rolle, wenn es keinen unteren Abschluss gibt. Decken zu beheizten Räumen gehören nicht zur Wärmeübertragenden Fläche und werden weggelassen.

Andreas Obermüller
Antworten