Ich mache gerade eine Berechnung für ein KfW Effizienzhaus 40 plus.
Eine Variante soll mit Infrarotheizgeräten und mit einer Brauchwasser-Wämepumpe ausgestattet werden. Dabei erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung:

"Berechnung DIN V 4108-6/DIN V 4701-10 KfW 40 plus (IR)
FEHLER: TW-Strang "TW-Strang": Deckungsgrad aller Erzeuger < 100%! Bitte Deckungsgrad erhöhen oder weitere Erzeuger eintragen."
siehe Anhang

Was mache ich hier falsch?
Dateianhänge
BKI - Fehlermeldung.pdf
(285.25 KiB) 114-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Brauchwasser-Wärmepumpe

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Eine Kellerluft-WP kann gemäß DIN 4701-10 nicht 100% Deckung erreichen. Daher ist ein zweiter Erzeuger (Heizstab) notwendig. Bitte auch beachten, dass Kellerluft-WP nur in unbeheizten Kellern eingesetzt werden können.