Bezug Wärmebrückenzuschlag

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
FH_ina
Beiträge: 138
Registriert: 28. Mai 2014, 11:35

Bezug Wärmebrückenzuschlag

#1 Beitrag von FH_ina »

Hallo liebe Forum-Leser,
hallo Herr Obermüller,

In der DIN V 18599-2 befindet sich folgendes Zitat zur Berücksichtigung von Wärmebrückenzuschlägen in der Energiebilanz:

"Werden in Gleichung (44 = Berechnung HT) auch Außenbauteile einbezogen, bei denen der Wärmebrückeneinfluss bereits im Uj-Wert der Gleichung (44) berücksichtigt worden ist, z. B. bei nach DIN EN 13947 berechneten Wärmedurchgangskoeffizienten für Vorhangfassaden, darf die für den Wärmebrückenzuschlag zu berücksichtigende wärmeübertragende Umfassungsfläche ΣAj in Gleichung (44) um die entsprechenden Bauteilflächen vermindert werden."

In der DIN 4108-6 wird hierbei nur der Bezug auf Vorhang- (Pfosten-Riegel-) Fassaden abgegeleitet. Bedeutet dies, dass die Wärmebrückenzuschläge (z.B 0,15/0,10/0,05 W/m²K) "nur" auf den Flächenanteil der opaken Gebäudehülle bezogen werden müssten, da die Glasrandwärmebrücken i.d.Regel im Uw-/Ucw-Wert der transparenten Bauteile berücksichtigt werden? Oder ist das ausschlaggebende Kriterium hierbei die Einbau-Wärmebrücke, die i.d. Regel (außer beim Passivhaus-Institut) nicht im Uw- bzw. Ucw-Wert berücksichtigt wird?

Vielen Dank und beste Grüße
Friederike Hassemer
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Bezug Wärmebrückenzuschlag

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Entscheidend ist die Einbau-Wärmebrücke. Diese wird mit dem Zuschlag abgedeckt. Bei einer großen (!) Pfosten-Riegel-Fassade gibt es im Prinzip keine nennenswerten EInbau-Wärmebrücken mehr, da es keine "umgebenden" Bauteile gibt. Für diesen und ähnliche Fälle ist die Regelung gedacht.

Andreas Obermüller