Liebe Forum-Leser,
lieber Herr Obermüller,
wenn ich bei meinem MFH (Effizienzhaus-Modus) unter "Zonen" den Haken unter Außenluftdurchlässen (ALD) setze, ändert sich mein Referenzgebäude mit (wird schlechter).
Ist dies so korrekt? Gem. EnEV, Anlage 1, Tab. 1 verfügt das Referenzgebäude nicht über ALDs, oder?
Über eine zeitnahe Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
VIelen Dank und beste Grüße
Friederike Hassemer
Referenzgebäude | ALD
-
- Administrator
- Beiträge: 6420
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Referenzgebäude | ALD
In der Anlage 1 Tabelle 1 wird keine Aussage zu Außenluftdurchlässen gemacht. Daher muss (gemäß Auslegung) im Referenzgebäude die Ausführung des Gebäudes angesetzt werden.
Grüße
Andreas Obermüller
Grüße
Andreas Obermüller
Re: Referenzgebäude | ALD
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Grüße
Friederike Hassemer
Grüße
Friederike Hassemer