Hallo Herr Obermüller,
in dem vom Programm generierten Beratungsbericht werden unter Punkt 3.1 in der Tabelle "Transmissionsverluste der Gebäudehülle" die Werte für Wände, Dach und Boden nicht ausgegeben. Nur die Werte für die Fenster sind enthalten. In der Vorlage sind die Platzhalter alle richtig eingetragen.
Es handelt sich um ein zu sanierendes Wohngebäude nach 18599. Programm EP 11.0.12.1739
Woran kann das liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Reinhard Zink
Beratungsbericht Platzhalter 450, 451, 453
-
- Beiträge: 1
- Registriert: 25. März 2014, 23:06
Beratungsbericht Platzhalter 450, 451, 453
- Dateianhänge
-
- Vorlage.pdf
- Berichtsvorlage aus dem EP 11
- (393.03 KiB) 91-mal heruntergeladen
-
- Energieplaner Vorschau von Langenbach 2014-03-25 1500 Auszug.pdf
- Auszug aus dem Bericht
- (59.7 KiB) 93-mal heruntergeladen
-
- Administrator
- Beiträge: 6420
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Beratungsbericht Platzhalter 450, 451, 453
Sie müssten mir mal das Projekt zuschicken. Ich gehe mal davon aus, dass im Projekt auch Außenwände (Bauteiltyp bei den Aufbauten!) usw. eingetragen wurden?
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
-
- Beiträge: 1
- Registriert: 24. Januar 2017, 16:11
Re: Beratungsbericht Platzhalter 450, 451, 453
Da ich genau das gleiche Problem habe, würde mich eine Lösung hier auch interessieren.
In der Programmhilfe steht neben den genannten Platzhaltern 450, 451 und 453 (sowie ein paar anderen) als Berechnungsgröße "nur für DIN 4108".
In meinem Fall soll die Berechnung aber nach DIN 18599 durchgeführt werden.
Kann die BAFA-Vorlage Gebäudeanalyse dann nicht verwendet werden? Ich habe leider keine anderen Platzhalter für die einzelnen Gebäudeflächen gefunden.
In der Programmhilfe steht neben den genannten Platzhaltern 450, 451 und 453 (sowie ein paar anderen) als Berechnungsgröße "nur für DIN 4108".
In meinem Fall soll die Berechnung aber nach DIN 18599 durchgeführt werden.
Kann die BAFA-Vorlage Gebäudeanalyse dann nicht verwendet werden? Ich habe leider keine anderen Platzhalter für die einzelnen Gebäudeflächen gefunden.
-
- Administrator
- Beiträge: 6420
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Beratungsbericht Platzhalter 450, 451, 453
Der verwendete IBP-Rechenkern wirft leider nicht alle Flächenzuordnungen aus, sodass in der DIN 18599 nicht alle Flächen von Bauteiltypen zur Verfügung stehen. Man kann diese hier nur "händisch" aus der Tabelle ablesen und im Text eiuntragen.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller