unerer Gebäudeabschluß
unerer Gebäudeabschluß
Hallo Herr Obermüller,
Bauteile des unteren Gebäudeabschusses:
Bei Bestimmung von B´ der Bodenplatte des beheizten Kellers wird die horiz. Grundfläche und der Perimeter an unbeheizt ermittelt.
Wie ist es den bei Erdberührten Außenwänden in diesem Keller? Da soll auch eine Eingabe erfolgen. Ich Rechne mit der DIN 18599.
Welche Fläche (horiz./verti Bodenplattenfläche oder Wandfläche an Erde) und welche Perimeterlänge wird genommen.
Und wird das in der DIN 4108 oder DIN 18599, wo erklärt?...
Ich bitte um Ihre Rückmeldung.
Bauteile des unteren Gebäudeabschusses:
Bei Bestimmung von B´ der Bodenplatte des beheizten Kellers wird die horiz. Grundfläche und der Perimeter an unbeheizt ermittelt.
Wie ist es den bei Erdberührten Außenwänden in diesem Keller? Da soll auch eine Eingabe erfolgen. Ich Rechne mit der DIN 18599.
Welche Fläche (horiz./verti Bodenplattenfläche oder Wandfläche an Erde) und welche Perimeterlänge wird genommen.
Und wird das in der DIN 4108 oder DIN 18599, wo erklärt?...
Ich bitte um Ihre Rückmeldung.
Re: unerer Gebäudeabschluß
Hallo,
das wird in der DIN EN ISO 13370 erklärt.
das wird in der DIN EN ISO 13370 erklärt.
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: unerer Gebäudeabschluß
Der Wert B' wird eigentlich immer gleich (für Wände oder Bodenplatte) ermittelt. Es werden der Perimeter (Abwicklung im Grundriss gegen Erdreich) und die Grundfläche verwendet.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
Re: unerer Gebäudeabschluß
In dieser DIN kann ich über die Berechnung von B`für Wände nicchts finden.
Ergämzung: in diesem Zusammenhang habe ich auch eine Warnung: stationärer Leitwert Ls ist gleich 0, Bauteil: Außenwand im Erdreich
Soll ich bei diesem Bauteil die Werte für B´eingeben?....aber wie siehe oben
Ergämzung: in diesem Zusammenhang habe ich auch eine Warnung: stationärer Leitwert Ls ist gleich 0, Bauteil: Außenwand im Erdreich
Soll ich bei diesem Bauteil die Werte für B´eingeben?....aber wie siehe oben
Re: unerer Gebäudeabschluß
Verstehe ich das Richtig?: Also ist der B´Wert der Bodenplatte auch der B´Wert der Außenwände an Erdreich dieser Bodenplatte?
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: unerer Gebäudeabschluß
Ja, das ist richtig.
Die Warnung betrifft die Berechnung nach DIN En ISO 13370 un shat nicht unbedingt mit B' zu tun. Sind die Daten zur DIN 13370 bei den Zonen eingetragen?
Andreas Obermüller
Die Warnung betrifft die Berechnung nach DIN En ISO 13370 un shat nicht unbedingt mit B' zu tun. Sind die Daten zur DIN 13370 bei den Zonen eingetragen?
Andreas Obermüller
Re: unerer Gebäudeabschluß
Denke ja. In der Zonenmaske ist ja nur das Feld mit B´ für diese Daten vorhanden.
Bei dem Bauteil Bodenplatte habe ich den Wert auch stehen.
Bei dem Bauteil Bodenplatte habe ich den Wert auch stehen.
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: unerer Gebäudeabschluß
Auf der "Zonen"-Seite gibt es oben die Schaltfläche "Daten DIN EN 13370". Dort müssen alle relevanten Daten ausgefüllt werden. Alternativ (wenn nicht gekühlt wird) kann man die Berechnung nach DIN EN 13370 unter den "Einstellungen" ausschalten.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
Re: unerer Gebäudeabschluß
jetzt fällt es mir, wie Schuppen aus denn Augen. Klar doch. HAbe die Werte eingetragen und alle Meldungen sind weg Danke !