korrekturfaktor Verbrauchsabgleich

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
IB-Bochum
Beiträge: 116
Registriert: 26. September 2011, 16:26

korrekturfaktor Verbrauchsabgleich

#1 Beitrag von IB-Bochum »

Sehr geehrter Herr Obermüller,
bei Erstellung meines Berichts zur EB ist mir was aufgefallen und es wäre
erschreckend wenn sich meine Befürchtung bewahrheitet.

Es geht um die Variable #125 Endenergiebedarf.
Bei dieser EB rechne ich mit dem Verbrauchsabgleich,
habe also einen Faktor beim errechneten Energiebedarf (z.B. 0,9)

Lasse ich jetzt die Variable #125 anzeigen, wird die Korrektur nicht berücksichtigt.
Bei der Variable #237 Energiekosten wird die Korrektur aber berücksichtigt.

Das kann doch nicht sein????
Version: EP16 und auch bei EP15
IB-Bochum
Beiträge: 116
Registriert: 26. September 2011, 16:26

Re: korrekturfaktor Verbrauchsabgleich

#2 Beitrag von IB-Bochum »

..habe den Fehler schon gefunden. Ich muss die Variable #125 mit der Variable #269 multiplizieren!!!

Aber warum muss ich das nicht bei der Variable #237 Energiekosten Stammdaten machen?
...die passt sich immer von alleine an, je nachdem wie der Faktor war.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6421
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: korrekturfaktor Verbrauchsabgleich

#3 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bei den reinen Rechenergebnissen der DIN wird kein Korrekturfaktor angesetzt, ich würde das für verwirrend halten. Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung wird der Korrekturfaktor dann angesetzt.

Andreas Obermüller