Sehr geehrter Herr Obermüller
werden vom Programm die Ersatzmaßnahmen nach Anlge Punkt VII des Gesetzes erfasst und berücksichtigt?
Im vorliegenen Fall errechnet das Programm ein Unterschreitung von Ht um -32%
und eine Unterschreitung von Qp um -29%
Als Ersatzmaßnahmen gilt eine Unterschreitung von min -15%
Dennoch wird eine Nichterfüllung de EEWärmegesetzes ausgeworfen!
Gruß
Schott
PS Es wird übrigens eine Kollektorfläche von 8,8 qm errechnet (Nutzfläche ca. 1,08 qm) bei 10%iger Heizungsunterstützung
Auch dadurch wird laut Anlage des EEWärmeG Punkt I das Gesetz erfüllt.
Dennoch wird eine Nichterfüllung de EEWärmegesetzes ausgeworfen!
EEwärmegesetz
-
- Beiträge: 221
- Registriert: 24. Oktober 2007, 11:18
- Wohnort: Bremen
- Kontaktdaten:
-
- Administrator
- Beiträge: 6421
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: EEwärmegesetz
Die gewünschten Nachweise des EEWärmeG müssen unter "Angaben EEWärmeG" bei den Grundlagen ausgewählt werden. Dort kann man sowohl die Solaranlage als auch die "Maßnahme zu Einsparung von Energie" auswählen.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
-
- Beiträge: 221
- Registriert: 24. Oktober 2007, 11:18
- Wohnort: Bremen
- Kontaktdaten:
Re: EEwärmegesetz
Danke
So nah liegt manchmal die Lösung
So nah liegt manchmal die Lösung