WG 18599 mit Wärmepumpe

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Fritz
Beiträge: 364
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

WG 18599 mit Wärmepumpe

#1 Beitrag von Fritz »

Hallo,
ich berechen ein WG nach DIN V 18599 mit einer WP als Wärmeerzeuger in momoenergetischem Betrieb. Muss der Heizstab als eigener Wärmeerzeuger eingetragen werden? Betriebsart bivalent parrallel, integrierte Nachheizung.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6421
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: WG 18599 mit Wärmepumpe

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bei der "integrierten Nachheizung" wird der Heizstab automatisch berücksichtigt und muss (darf) nicht gesondert eingegeben werden.

Andreas Obermüller
Fritz
Beiträge: 364
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: WG 18599 mit Wärmepumpe

#3 Beitrag von Fritz »

Hallo Herr Obermüller,

für das Objekt wollte ich den Antrag für ein KfW-Effizienzhaus 55 stellen. Das KfW-Prüftool hat den angegebenen Wert zul. Qp" Referenzgeb. von 96,20 kWh/m2*a als unplausibel abgelehnt. Bei der Überprüfung habe ich festgestellt, dass im EnEV-Modus eine Qp"Referenzgeb. ein Wert von 72,2 kWh/m2*a angegeben wird (wird auch vom KfW-Tool akzeptiert). Im Baustein 'Sondernachweis' wird auch der Wert von 96,20 kWh/m2*a ausgewiesen. :(
Die berechnung habe ich angehängt.
Dateianhänge
EnEV_1_55.prj
(14.01 KiB) 99-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6421
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: WG 18599 mit Wärmepumpe

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der Wert 96,2 kWh/m²a für das Referenzgebäude aus dem Programm ist korrekt! Die KfW möchte den Qp des Referenzgebäude immer OHNE die 25% Verschärfung der EnEV 2016. Wenn das Prüftool den Wert nicht schluckt, müssen Sie die KfW kontaktieren.

Andreas Obermüller
Antworten