Ein fröhliches Hallo und Guten Tag
Ich habe bei der Eingabe der Anlagentechnik für ein Archivgebäude folgendes Problem.
Es soll eine Zone über eine RLT-Anlage beheizt und gekühlt (und nur über diese Anlage, Zone 2-Archiv) werden. Bei der Eingabe der Anlage schaffe ich es nicht die Beheizung bzw. Kühlung dieser Zone korrekt einzugeben. (Deckung Heizung und Kühlung)
Ich habe Erzeuger und entsprechende Kreise für die RLT mit der zugehörigen Heizung, Kühlung und Übergaben eingegeben, kann aber meinen Fehler nicht finden.
Für etwas Hilfe oder guten einen Hinweis wäre ich Dankbar.
(mein Projekt befindet sich im Anhang)
Hagen Schroth
Eingabe RLT-Anlage
Eingabe RLT-Anlage
- Dateianhänge
-
- Berechnung_EnEV2014_HU-Bau_2.prj
- (16.88 KiB) 144-mal heruntergeladen
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Eingabe RLT-Anlage
Wenn die Zone 2 NUR über RLT konditioniert werden soll, dann müsste bei der Zone unter "Konditionierung der Zone durch statische Systeme" der Wert "keine Beheizung" ausgewählt werden. (Sonst muss auch eine statische Beheizung und Kühlung eingegeben werden.)
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
Re: Eingabe RLT-Anlage
Ist ja eigentlich LOGISCH.... Hab wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Danke für die schnelle Antwort.
Hagen Schroth
Danke für die schnelle Antwort.
Hagen Schroth