CO2 Einsparungen Kombimaßnahmen

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Ulrich
Beiträge: 7
Registriert: 15. April 2016, 12:53

CO2 Einsparungen Kombimaßnahmen

#1 Beitrag von Ulrich »

Hallo Herr Obermüller,
wenn ich alle Maßnahmen eingegeben habe und nun einige kombiniere, addieren sich nicht die CO2-Einsparungen. Warum nicht?
In dem Anhang-Beispiel sind die letzten beiden Maßnahmen Kombinationen.
Danke
Dateianhänge
Co2 Vergleich der Maßnahmen.RTF
(12.55 KiB) 145-mal heruntergeladen
Leonardo
Beiträge: 105
Registriert: 21. Dezember 2006, 10:29
Wohnort: im schönen Murgtal

Re: CO2 Einsparungen Kombimaßnahmen

#2 Beitrag von Leonardo »

Hallo Ulrich,

eine reine Addition kann schon mal nicht funktionieren, da die einzelnen CO2-Einsparungen sich immer auf die Stammdaten beziehen.
Hier muss eher die prozentuelle Einsparung zu den Stammdaten berücksichtigt werden.
Sind aber schon viele Bereiche verbessert, kann sich die zusätzliche prozentuelle Einsparung dann immer nur noch auf die bereits vorhandenen Einsparungen beziehen.

Wenn z.b. 20 Maßnahmen jeweils immer 5% Verbesserung auf die Basis bezogen bringen ist bei Gesamtsanierung nicht 100% Einsparung (20x 5%)zu erwarten,
sondern vom Verbrauch Stammdaten 100% x 95% x 95% x 95% ....... x 95% = ca. 36% Gesamtverbrauch Es ergeben sich bei diesem theoretischen Fall also rund 64% Energieeinsparung

Gruß Leonardo
Ulrich
Beiträge: 7
Registriert: 15. April 2016, 12:53

Re: CO2 Einsparungen Kombimaßnahmen

#3 Beitrag von Ulrich »

Danke für die Antwort.
Es geht um absolute Zahlen. Wie kann die Kombination der Einzelmaßnahmen in kg/a weniger erreichen als eine Einzelmaßnahme? Z.B. Bodenplatte-dämmen 7014 kg/a und Bodenplatte+Geschoßdecke+Lüftung 7205 kg/a
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: CO2 Einsparungen Kombimaßnahmen

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der Energiebedarf verändert sich nicht linear, wenn man die Hülle oder die ANlage weiter verbessert.

Beispiel: Maßnahme 1 spart 20% Endenergie gegenüber dem Bestand. Maßnahme 2 spart auch 20% Endenergie gegenüber dem Bestand. Die Kombination wird aber nicht 40% sparen, da z. B. die solaren und internen Gewinne bei besseren Gebäude zurückgehen und die Anlagenverluste etwa gleich bleiben.

Da die CO2-Emission dazu linear verläuft, gilt das hier ebenso.

Andreas Obermüller
Antworten