Außenwand gegen Erdreich

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
ibanda
Beiträge: 148
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Außenwand gegen Erdreich

#1 Beitrag von ibanda »

In meinem aktuellen Projekt habe ich beim Treppenabgang in den Keller auch den entsprechenden Teil der Kelleraußenwand gegen Erdreich abgebildet und als Bauteil-Typ "Außenwand gegen Erdreich" angegeben. Daraufhin erscheint die folgende Meldung:

"HINWEIS: Bauteil "Kellerwand außen": Der U-Wert des Bauteils wird im Referenzgebäude verwendet, weil die Bauteilart für das Referenzgebäude in der EnEV nicht definiert wurde."

Es gibt aber doch dieses Bauteil im Referenzgebäude gemäß Anlage 1, Tabelle 1 Zeile 1.2 : Außenwand gegen Erdreich mit U= 0,35W/m2K.

Was mache ich hier falsch?

Besten Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Außenwand gegen Erdreich

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ich kann im Moment nur vermuten, das Sie (versehentlich) den Haken "U-Wert des Bauteils im Referenzgebäude verwenden..." eingeschaltet haben beim "Aufbau".

Andreas Obermüller
ibanda
Beiträge: 148
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Re: Außenwand gegen Erdreich

#3 Beitrag von ibanda »

Ihre Vermutung ist richtig! Besten Dank.
Antworten