Hallo und ein Gutes Neues Jahr vorab.
Ibearbeite derzeit ein neues Einfamilienhaus (ENEV 2014) mit Keller,
wobei der Hauseingangsbereich zurückspringt und die Kellerdecke somit teilw. an die Außenluft grenzt.
Eine Berechnung des Bauteiles mit 20cm StB-Decke und 10cm WD035 ergibt einen Wert von 0,32 W/m²K, welcher laut BKI ausrecihend sein soll!
Diesen Wert finde ich allerdings in der ENEV nicht!?
Wo kann ich hier die Bestätigung bekommen bzw. wo in Tabelle 1 steht das?
Danke Marcus.
Mindestwärmeschutz Decke gegen Außenluft
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Mindestwärmeschutz Decke gegen Außenluft
Ich verstehe es noch nicht ganz. Tabelle 1 enthält keine Anforderungen an einzelne Bauteile. Ist es ein Bauteilnachweis oder eine Bilanz? Meinen Sie den Nachweis des Mindestwärmeschutzes nach DIN 4108-2?
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
Re: Mindestwärmeschutz Decke gegen Außenluft
Hallo Herr Obermüller,
ja ich meinte den Mindestwärmeschutz für das Bauteil Kellerdecke im Bereich "gegen Außenluft".
In der 4108.2 habe ich das jetzt auch gefunden.
Aber was ist jetzt anzuwenden?
Die ENEV listet sowieso nur Decken gegen Außenluft nach unten!?
Ich glaube ich stehe etwas auf dem Schlauch.
ja ich meinte den Mindestwärmeschutz für das Bauteil Kellerdecke im Bereich "gegen Außenluft".
In der 4108.2 habe ich das jetzt auch gefunden.

Aber was ist jetzt anzuwenden?
Die ENEV listet sowieso nur Decken gegen Außenluft nach unten!?
Ich glaube ich stehe etwas auf dem Schlauch.

-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Mindestwärmeschutz Decke gegen Außenluft
Der Mindestwärmeschutz hat mit der EnEV nichts zu tun. Das ist einfach ein Mindest-R-Wert, der eingehalten werden muss, damit es nicht zu Tauwasserproblemen kommt. Sie können das auch ausschalten beim Bauteil, wenn Sie das nicht brauchen...
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
Re: Mindestwärmeschutz Decke gegen Außenluft
Hallo Herr Obermüller,
nein das hilft mir sogar sehr.
Aber zum Verständnis, warum dann nochmals in der ENEV die Mindestanforderungen?
Vielen Dank für die Hilfe.
nein das hilft mir sogar sehr.
Aber zum Verständnis, warum dann nochmals in der ENEV die Mindestanforderungen?
Vielen Dank für die Hilfe.
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Mindestwärmeschutz Decke gegen Außenluft
Nein, keine Mindestanforderungen in der EnEV! Die Mindestanforderungen sind in der DIN 4108-2 definiert und gelten immer schon, auch als es noch keine EnEV gab...
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller