zul Ht' und REf. Ht' immer identisch?

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
bettina-g
Beiträge: 51
Registriert: 27. August 2009, 09:32

zul Ht' und REf. Ht' immer identisch?

#1 Beitrag von bettina-g »

Seit einigen Monaten sind diese beiden Werte bei allen neuen Projekten identisch - ist das korrekt? Vorher wurden immer unterschiedliche Ergebnisse ermittelt.

Viele Grüße
Bettina
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: zul Ht' und REf. Ht' immer identisch?

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Werte können identisch sein, wenn man den EnEV-Nachweis ab 01.01.2016 führt. Dann wird neben dem zul. Ht' aus der Anlage 1 Tabelle 2 auch das Ht' des Referenzgebäudes als Grenzwert herangezogen. Der kleiner Wert (häufig ist dies das Referenzgebäude) ist maßgebend und wird dann verwendet. Bei Projekten mit Nachweis "vor 01.01.2016" sollte sich nichts geändert haben.

Andreas Obermüller