Sekundärkreispumpen-Eingabe bei Kälteerzeugungseinheit

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
NJ_ina
Beiträge: 38
Registriert: 19. März 2015, 10:20

Sekundärkreispumpen-Eingabe bei Kälteerzeugungseinheit

#1 Beitrag von NJ_ina »

Hallo Herr Obermüler,

bei der Eingabe einer Kälteerzeugung über eine Kompressionskältemaschine (wassergekühlt) soll die Übergabe über Kühldecken (wassergeführt) erfolgen.
Um den benötigten Pumpenstrom für die Kaltwasserverteilkreise komplett zu berücksichtigen, sollen neben der Primärkreispumpe zwei Sekundärkreispumpen (Kälte-Pumpe Raumkühlung) berücksichtigt werden (gem. DIN V 18599-7, Angang D).
Wie erfolgt hier die korrekte Eingabe in den BKI EP?
Wir sind wie folgt vorgegangen:
Manuelle Eingabe unter Kälte -> Verteilung d -> Erzeugungseinheit K -> Auswahl Kälte-Pumpe Raumkühlung. Um die Zuordnung zur Kälteverteilung zu wählen, haben wir zuvor eine "Kälte-Verteilung Raumkühlung" unter Auswahl der gekühlten Zonen angelegt.
Nun erscheint immer der FEHLER: "Kälte Verteilung (direkt) "Kälteverteilung": Es wurde kein passender Kältekreis zugeordnet!"
Was ist damit gemeint bzw. wo/wie kann man einen passenden Kältekreis zuordnen? Der Kältekreis "Kreis K" sowie dessen Übergaben pro Zone wurden zuvor bereits angelegt. Wo liegt der Fehler?

Mit besten Grüßen
N. Jenner
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6444
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Sekundärkreispumpen-Eingabe bei Kälteerzeugungseinheit

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Können Sie mir bitte das Projekt schicken? Dann sehe ich mal rein...

Andreas Obermüller
NJ_ina
Beiträge: 38
Registriert: 19. März 2015, 10:20

Re: Sekundärkreispumpen-Eingabe bei Kälteerzeugungseinheit

#3 Beitrag von NJ_ina »

Hallo Herr Obermüller,
vielen Dank! Wie kann ich Ihnen die Datei gesichert zukommen lassen?
N. Jenner
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6444
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Sekundärkreispumpen-Eingabe bei Kälteerzeugungseinheit

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bitte schicken Sie die Datei an meine im Programm angegebene E-Mail bki.energieplaner (at) lop.de.
NJ_ina
Beiträge: 38
Registriert: 19. März 2015, 10:20

Re: Sekundärkreispumpen-Eingabe bei Kälteerzeugungseinheit

#5 Beitrag von NJ_ina »

Hallo Herr Obermüller,
wir konnten das Problem lösen! Nochmals vielen Dank für Ihr Angebot darüber zu schauen!

Mit besten Grüßen
N. Jenner
Antworten