Hallo,
ich habe ein MFH gerechnet mit KfW-70 Standard.
Das Gebäude wird mit Fernwärme, fp =0,3, versorgt.
Der ausgewiesene Endenergiebedarf liegt ca. 20% über dem Wert des Referenzgebäudes.
Woher kommt diese Differenz?
hoher Endenergiebedarf
hoher Endenergiebedarf
- Dateianhänge
-
- Kfw-70-Vorbemessung.prj
- (13.81 KiB) 80-mal heruntergeladen
Re: hoher Endenergiebedarf
Im Referenzgebäude ist eine Solare Brauchwassererwärmung in der Technik enthalten. Diese deckt 50% des Bedarf (siehe Anlagenbewertung Referenzgeb.). Somit ist hier deutlich weniger Endenergie für die WW-Bereitung erforderlich als in der Variante mit KWK. Daher die Überschreitung des Referenzgebäudes.
Primärenergie ist wieder anders, hier wird dann der günstige KWK fp-Faktor berücksichtigt.
Primärenergie ist wieder anders, hier wird dann der günstige KWK fp-Faktor berücksichtigt.
Re: hoher Endenergiebedarf
ja, das ist so !!