gasmotorische Wärmepumpe

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
pppuehn
Beiträge: 8
Registriert: 19. April 2011, 13:00

gasmotorische Wärmepumpe

#1 Beitrag von pppuehn »

Guten Tag,
Ich möchte ein Nichtwohngebäude nach DIN V 18599 bearbeiten, dass mit einem Gas-Brennwert-Kessel und einer gasmotorischen Wärmepumpe beheizt wird (einschl. Trinwassererwärmung).
Folgende Probleme habe ich bei der Eingabe:
1. bei Auswahl der gasmotorischen Wärmepumpe habe ich folgende Fehlermeldung:
FEHLER: Typ gasmotorische Wärmepumpe HeizungGaswärmepumpe: Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar. (Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar.) Sind die Daten in der Software noch nicht hinterlegt?
2. Wo kann man die Deckungsanteile der einzelnen Komponentan eingeben?
Für Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: gasmotorische Wärmepumpe

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

1. Für gasmotorische Wärmepumpen gibt es keine vollständigen Standardwert für COP, diese fehlen für die TW-Bereitung (Teil 8). Daher müsste man diese für diesen Fall selber festlegen. (Schaltfläche "COP Wärmepumpe")
2. Die Deckung einer Wärmepumpe wird aus Bivalenzpunkt und Einsatzgrenze berechnet. Eine Eingabe ist nicht möglich.

Andreas Obermüller
pppuehn
Beiträge: 8
Registriert: 19. April 2011, 13:00

Re: gasmotorische Wärmepumpe

#3 Beitrag von pppuehn »

Danke für die schnelle Hilfe. Hat gefunzt.
Autenrieth

Re: gasmotorische Wärmepumpe

#4 Beitrag von Autenrieth »

Hallo,

bitte entschuldigen Sie. Würden Sie mir Ihr Projekt zur Lüftung zusenden.
Antworten