Aufteilung Technik bei Gebäudegruppen

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
tog
Beiträge: 2
Registriert: 18. August 2014, 15:50

Aufteilung Technik bei Gebäudegruppen

#1 Beitrag von tog »

Hallo Herr Obermüller,
wir haben 4 Mehrfamilienhäuser die über eine zentrale Heizanlage versorgt werden (Gasbrennwert+Solarthermie). Wie gebe ich die Technik für die verschiedenen Häuser ein.
Die Heizanlage steht im gemeinsamen Untergeschoss von Haus 1+2. Das Haus 3+4 ist über horizontale Strangleitungen angebunden. Rechne ich dann Fernwärme für Haus 3+4, falls ja mit welchem Faktor oder teile ich die Heizanlage auf alle 4 Häuser prozentual auf gem. beheiztem Volumen?
danke für eine rasche Antwort
mfG Oshiro
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Aufteilung Technik bei Gebäudegruppen

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ich würde die Heizung in jedem Gebäude getrennt eingeben (Brennwert + Solar), wobei nur die Kollektorfläche und ggf. das Speichervolumen aufgeteilt wird. Der Ansatz von "Fernwärme" ist nach aktueller Auslegung nicht mehr sinnvoll. (Wichtig: dies ist meine private Meinung und erhebt keinen Anspruch auf Korrektheit!)