Endenergie mit und ohne Bedarfsdeckung

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
orangeplus

Endenergie mit und ohne Bedarfsdeckung

#1 Beitrag von orangeplus »

In den Grafiken wird immer wieder zwischen "Endenergie" und "Endenergie Bedarfsdeckung" unterschieden. Weis jemand worin hier genau der Unterschied besteht? Ich finde dazu in der DIN und der Hilfe irgendwie keine Angaben.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Endenergie mit und ohne Bedarfsdeckung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Endenergie alleine bedeutet "die Endenergie, welche für einen Bereich anfällt", also inklusive Hilfsenergie. "Endenergie Bedarfsdeckung" meint die Endenergie ohne Hilfsenergie.

Andreas Obermüller
orangeplus

Re: Endenergie mit und ohne Bedarfsdeckung

#3 Beitrag von orangeplus »

Danke für die Info. Ich versuche im Moment zu die unten stehende Grafik Verteilung Endenergie zu verstehen. Mein Problem ist der große Unterschied beim TW zw. Nutzenergie und Endenergie Bedarfsdeckung. Sind in diesem Unterschied die Leitungsverluste enthalten? Diese sind relativ hoch lt. Anlagendiagramm.

Bei der Suche habe ich gesehen, dass in den Kurzergebnissen der Unterschied zw. Endenergie mit/ ohne Bedarfsdeckung im Prinzip deutlich dargestellt ist... wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Dateianhänge
Verteilung Endenergie.JPG
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Endenergie mit und ohne Bedarfsdeckung

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Zwischen Nutzenergie und Endenergie liegen die ganzen Anlagenverluste. Sorry für meine zuerst falsche Antwort.... (Ich habe zur Übersichtlichkeit Ihren letzten Beitrag entfernt..)