Hallo Herr Obermüller,

wenn ich für mein Projekt einen Biomasse-Kessel eingeben, fordert das BKI mich auf, eine Klasse zu definieren.
Seit der DIN V 18599-Novelle gibt es meines Wissens diese Klassen nicht mehr, oder (z. B. Tabelle 48, Normteil 5)?

Beste Grüße
Friederike Hassemer
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6447
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Biomasse-Kessel -> Klassen

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Klasse des Pelletskessels ist nur noch für die alte DIN 18599 notwendig, bei der neuen DIN 18599:2011 spielt diese keine Rolle mehr.

Andreas Obermüller
FH_ina
Beiträge: 138
Registriert: 28. Mai 2014, 11:35

Re: Biomasse-Kessel -> Klassen

#3 Beitrag von FH_ina »

Hallo Herr Obermüller,

meine Bilanz sollte nach der 2011er-Norm erfolgen (Neubau -> "Einstellungen --> Energieausweis als öffentlioch-rechtlicher Nachweis nach §16...").
Dennoch werde ich nach den Klassen gefragt.
Zwischen Klasse 2 und 3 ergeben sich auch unterschiedliche Kesselwirkunggrade und somit ein utnerschiedliches Ergebnis bei Primärenergiebedarf.

Vielen Dank für die Hilfe
Friederike Hassemer
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6447
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Biomasse-Kessel -> Klassen

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Oberfläche im Programm wird nicht zwischen alter und neuer DIN 18599 unterschieden, das ist nicht machbar. Daher gibt es Eingabefelder die nur für jeweils eine der Normen gültig sind.

Den Unterschied zwischen Klasse 2 und 3 muss ich bei IBP abfragen. Ich melde mich dazu noch mal.

Andreas Obermüller
FH_ina
Beiträge: 138
Registriert: 28. Mai 2014, 11:35

Re: Biomasse-Kessel -> Klassen

#5 Beitrag von FH_ina »

Hallo Herr Obermüller,

mittlerweile habe ich mir die Formel aus der DIN V 18599-5 für einen Holzpelletkessel (mit Pufferspeicher) herausgesucht.
Kennwerte nach DIN V 18599 :2013-05 Ber1 (Tab. 47): A = 91,5; B = 0,5; C = 88,0; D = 3,0

1) Wirkungsgrad Nennleistung: ŋk,Pn = [A + B + log10(Pn)] / 100 = [91,5 + 0,5 + log10 (32,9 kW)] / 100 = [92,0 + 1,52] / 100 = 93,5 % (BKI Angabe bei Klasse 1/2 = 92 %, Klasse 3 = 91 %)
2) Wirkungsgrad Teillast: ŋk,Pint = [C + D + log10(Pn)] / 100 = [88,0 + 3,0 + 1,52] / 100 = 92,5 % (BKI Angabe bei Klasse 1/2 = 93 %, Klasse 3 = 92 %)

Die Abweichungen sind zwar nur gering. Dennoch scheint mir da irgendwas falsch verknüpft zu sein (evtl. Tab 47 aus 2011 ohne Bereichtigung?).

Danke Friederike Hassemer
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6447
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Biomasse-Kessel -> Klassen

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ich habe vor Kurzem die Bestätigung bekommen, dass es hier im Kernel einen Fehler gibt. Mit dem nächsten Kernel-Update vom IBP Stuttgart sollte das behoben sein.