Hilfsenergiebedarf Abluftanlage (Ventilator)

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
FH_ina
Beiträge: 138
Registriert: 28. Mai 2014, 11:35

Hilfsenergiebedarf Abluftanlage (Ventilator)

#1 Beitrag von FH_ina »

Hallo Herr Obermüller,

In einer Bilanz eines Bürogebäudes wurde für die Zone "Sanitär" eine Abluftanlage (Überströmen aus einer anderen Zone) angesetzt.
Für die Berechnung der Hilfsenergie werden standardmäßig (gem. DIN V 18599-7, Tab.6) vom BKI die folgenden Werte angesetzt:
- Gesamtdruckverlust des Kanalnetzes 750 pa
- Gesamtwirkungsgrad des Ventilators f und 0,6
Das Ergebnis für die Hilfsenergie im BKI lautet 647 kWh/a bei einem Netto- (Luft-)volumen von 110,9 m³.

Um dieses Ergebnis zu erhalten, müsste für die Abluftanlage ein Außenluftvolumenstrom von 15 [m³/(h x m²)] gem. DIN V 18599-10, Tab. 5 (Sanitär) angesetzt worden sein (NGF= 38,2 m²--> VA = 573 m³/h).
Im Bericht „Übersicht Zonendaten“ wird jedoch für der Abluftvolumenstrom mit 0,00 [m³/(h x m²)] angegeben.
Nach DIN V 18599-2 gilt für reine Abluftanlagen nmech,ETA = nnutz, d.h. der Abluftvolumenstrom wird in der Rechnung nicht mit 0 gesetzt,
sondern gem. DIN V 18599-10, Tab.5 berücksichtigt.
Ist die Angabe mit Bereichtsteil „Übersicht Zonendaten“ Abluftvolumenstrom = 0,00 [m³/(h x m²)] demnach falsch?

Vielen Dank für die Hilfe und beste Grüße
Friederike Hassemer
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6446
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Hilfsenergiebedarf Abluftanlage (Ventilator)

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Ausgabe scheint hier nicht zu stimmen. Ich prüfe das, danke für den Hinweis! Der Luftwechsel wird intern schon so angesetzt, die Hilfsenergie passt ja auch so. Es ist daher vermutlich ein Fehler in der Ausgabe. Entschuldigung für das Problem!

Andreas Obermüller
FH_ina
Beiträge: 138
Registriert: 28. Mai 2014, 11:35

Re: Hilfsenergiebedarf Abluftanlage (Ventilator)

#3 Beitrag von FH_ina »

Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort!

Beim Versuch den Rechnungsweg des BKI zur Bestimmung der Hilfsenergie für die Ventilatorenleistung einer reinen Abluftanlage nachzuvollziehen, stellt sich noch folgende Frage:

Welcher Luftwechsel nnutz wird bei der Berechnung des Hilfsenergiebedarfs der Abluftanlage tatsächlich berücksichtigt?
1) nnutz = (VA x ANGF)/Vnetto nach DIN V 18599-10, Tab. 5 in [m³/h]
oder
2) nnutz = {[VA,Geb + ((VA – VA,Geb) x FRLT)] x ANGF] / Vnetto
(der Volumenstrom für Nichtwohngebäude ohne mechanische Lüftung und ohne bedarfsabhängige Volumenstromregelung nach DIN V 18599-2 in [m³/h])

Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie uns das Vorgehen des BKI zur Bestimmung der Hilfsenergie für den Ventilatorenstrom benennen können.
Wir gehen momentan von folgender Formel aus:

Wv = Pv,ABL x tv x dv

Pv,ABL =(VABL x Δp) / n

mit
Pv,ABL = elektrische Leistung des Ventilators für eine KVS-Anlage
VABL = Abluftvolumenstrom anhand von nnutz
n = Gesamtwirkungsgrad des Ventilators

Ist diese Annahme korrekt und wie ermitteln Sie den Volumenstrom?
Vielen Dank noch einmal und beste Grüße

Friederike Hassemer
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6446
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Hilfsenergiebedarf Abluftanlage (Ventilator)

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Sie finden die Werte für die Berechnung der Hilfsenergie im Formular "Berechnung Zonen" und dort unter der Überschrift "Monatlicher Energiebedarf für Luftförderung". Dort wird der Luftvolumenstrom VAbl und die Ventilatorleistung sowie die Hilfsenergie monatsweise ausgegeben. IN dem Formular "Übersicht Zonendaten" wird der Abluftvolumenstrom auch ausgegeben. Der Wert unter "Abluftvolumenstrom" ist ein anderer Wert, dieser wird für VVS-Anlagen verwendet. Ich werde prüfen, wie man das besser benennen kann. (Im IBP-Kernel steht dazu "Abluftvolumenstrom von RLT Anlagen (sofern bekannt) Falls keine Angaben verfügbar sind, wird n_mech_ABL = n_mech_ZUL gesetzt. Nur auf jeden Fall notwendig, wenn die Auslegungsvolumenluftströme fVdot_ac_ABL_Design und Vdot_ac_ZUL_Design um mehr als 5% voneinander abweichen.")

Andreas Obermüller