Hilfsenergie Lüftung liegt 14% über Referenzwert
Hilfsenergie Lüftung liegt 14% über Referenzwert
In meinem Projekt liegt der Hilfsenergiebedarf Qv,aux 14% über dem Wert des Referenzgebäudes. Ich habe eine Lüftung mit WRG ohne Nachheizung/ -Kühlung. Für die WRG habe ich einen Kreuz-Gegenstrom-Übertrager gewählt mit einer Rückwärmzahl von 0,65. Lt. EneV Anlage 2 ist die Rückwärmzahl für das Referenzgebäude 0,6. Alle anderen Werte sind ohne Veränderung. Woher kann denn diese Abweichung kommen? das erscheint mir nicht logisch, zumal die Ventilatorleistungen ja nicht verändert werden können und die Luftmengen über das Nutzungsprofil vorgegeben sind.
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Hilfsenergie Lüftung liegt 14% über Referenzwert
Die Ventilatorleistung wird über den Druckverlust und den Wirkungsgrad der Ventilatoren gesteuert. Wenn man den (recht hohen) Standard-Druckverlust in der Zone stehen lässt, wird die Hilfsenergie für die Ventilatoren etwa in dieser Größenordnung über dem Referenzgebäude liegen. Das sollte also so passen...
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller