Verbrauchsdaten

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
ibanda
Beiträge: 148
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Verbrauchsdaten

#1 Beitrag von ibanda »

Hallo Herr Obermüller,

ich erstelle gerade einen BAFA Bericht für ein Wohngebäude. Die Verbrauchsdaten der letzten 3 Jahre habe ich eingegeben, sie erscheinen aber nicht im Bericht. Die entsprechende Tabelle bleibt leer.
Bisher hat das immer einwandfrei geklappt. Was mache ich da falsch?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Verbrauchsdaten

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Kann ich so noch nicht sagen! Können Sie mir bitte mal das Projekt schicken? Danke!

Andreas Obermüller
ibanda
Beiträge: 148
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Re: Verbrauchsdaten

#3 Beitrag von ibanda »

Andreas Obermüller hat geschrieben:Kann ich so noch nicht sagen! Können Sie mir bitte mal das Projekt schicken? Danke!

Andreas Obermüller
Hallo Herr Obermüller,

vielen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung. Anbei sende ich Ihnen das Projket.

Es ergeben sich auch noch weitere Probleme:
Bei der Erstellung des BAFA-Berichts werden völlig falsche Flächenwerte dargestellt.
z.B. Außenwände mit 238 qm statt 116 qm
Dadurch ergibt sich am Ende ein Energiebedarf, der etwa doppelt so groß ist wie der Verbrauch lt HK-Abrechnung.

Ich muss gestehen, dass ich die Berichtsvorlage angepasst habe, aber eigentlich nur im Text und nicht in den Tabellen oder Grafiken. Ich hoffe, ich habe dabei nicht mehr verändert als ich eigentlich wollte. :(
Dateianhänge
027-001 Linder-Einsle VOB - korrigiert.prj
(1.79 MiB) 163-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Verbrauchsdaten

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Verbrauchsdaten werden nur berücksichtigt, wenn bei der "Ökonomie" der Haken "Korrekturfaktor Verbrauch/Bedarf verwenden" eingeschaltet ist.

Unter "Außenwand" werden (damit am Ende 100% rauskommen) auch die Decke gegen Außenluft unten und das Bauteil gegen unbeheizt mitgerechnet. Das Ergebnis der Berechnung muss schon passen. Bei großen Differenzen zum Verbrauch kann man nur die Annahmen im Modell überprüfen. Aber es ist normal, dass es große Abweichungen gibt...

Andreas Obermüller
ibanda
Beiträge: 148
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Re: Verbrauchsdaten

#5 Beitrag von ibanda »

Klasse, die Verbrauchsdaten sind jetzt im Bericht wieder drin. Besten Dank für den Hinweis. :D

Jetzt habe ich nur noch das Problem mit der viel zu großen Aussenwandfläche.

Wäre super , wenn Sie mir auch da weiterhelfen könnten.

Angelika Dautzenberg
ibanda
Beiträge: 148
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Re: Verbrauchsdaten

#6 Beitrag von ibanda »

Hab den Fehler gefunden.

Das Wohngebäude hat keinen Keller, das EG ist unbeheizt, bzw. eine Durchfahrt; und im OG und DG befinden sich 3 Wohneinheiten. Den unteren Abschluss des beheizten Gebäudes bildet also die Decke des EG. Diese habe ich eingegeben als Bauteiltyp "Decke gegen Außenluft unten" (Durchfahrt) bzw. als "Bauteil zu unbeheizten Räumen". Deswegen rechnet BKI diese Flächen zu den Außenwandflächen dazu.
Sind diese Bauteil-Typen an der Stelle richtig gewählt oder welchen Bauteiltyp sollte ich besser nehmen?

Vielen Dank für Ihre Mühe :)
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Verbrauchsdaten

#7 Beitrag von Andreas Obermüller »

Sie können das schon so lassen. VIelleicht schreiben Sie einen Hinweis in den Bericht, dass diese Flächen bei den Außenwänden mit dabei sind.

Andreas Obermüller
Antworten