Kesselwirkungsgrad

#1 Beitrag von IB-Bochum »

Hallo Herr Obermüller,

ich vergleiche gerade Öl-Brennwert- mit Gas-Brennwert Kessel und wundere mich :? , dass sich im Ergebnis nichts ändert. Beide Varianten brauchen die gleiche Endenergie. Obwohl Gas-Brennwert den besseren Kessel-Wirkungsgrad hat (Gas 1,04, Öl 0,99). Die Anlagenverluste sind auch gleich in beiden Varianten. Kann doch irgendwie nicht sein denke ich mir, können Sie mir da weiterhelfen?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Kesselwirkungsgrad

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

In der DIN 4701-10 wurde absichtlich Öl und Gas über die Formeln (5.3.4.2-3) und (5.3.4.2-4) bezogen auf die Endenergie und Primärenergie gleich geschaltet, obwohl der Teillastwirkungsgrad zunächst unterschiedlich ist. (siehe auch Fußnote 7 in DIN 4701-10 zu (5.3.4.2-3))

Andreas Obermüller
IB-Bochum
Beiträge: 116
Registriert: 26. September 2011, 16:26

Re: Kesselwirkungsgrad

#3 Beitrag von IB-Bochum »

Danke für die schnelle Antwort.
Habe mal in der DIN nachgesehen, Fußnote 7 Wirkungsgrad Öl-Kessel wird nochmal mit 1,05 fakturiert.

Mit der Differenz zw. Gas und Öl (0.99+1,04 Werte aus dem EP) kommt dann das gleiche raus.
Gebe ich z.b. Herstellerdaten von (1,03 Öl oder 1,09 Gas sind die Ergebnisse unterschiedlich.

Kann ich jetzt nachvollziehen.