Hallo,

nach meinem ersten Durchlauf und etliche Problembehebungen, musste ich feststellen, irgendwo drin steckte der Wurm.

Also habe ich das Projekt neu angelegt, und sämtliche Daten neu eingegeben. Füe die Technik habe ich über den Assistent, "Heizung und TW Referenztechnik" verwendet. Da wir in meinem Projekt kein Solar bzw PV verwenden, habe ich diese in Luft-Wasserwärmepumpe geändert.

Sobald ich dies aber eingebe, bekomme ich die Fehlermeldung "Die Beheizung mit RLT wird nicht zu 100% gedeckt". Dabei ist RLT gar nicht enthalten.

Bitte um Rat. Vielen Dank im Voraus
orangeplus

Re: RLT Heizungsfehler

#2 Beitrag von orangeplus »

Am besten mal bei den Zonen schauen, hier ist mit Sicherheit eine RLT definiert, die eine Deckung braucht und daher in der Technik fehlt.
FBC
Beiträge: 8
Registriert: 28. August 2014, 09:29

Re: RLT Heizungsfehler

#3 Beitrag von FBC »

klappt. Danke