Sanierung und Außenaufzüge / Wärmedämmung

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Dettki
Beiträge: 205
Registriert: 2. November 2007, 10:59
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Sanierung und Außenaufzüge / Wärmedämmung

#1 Beitrag von Dettki »

Liebe Mitstreiter

Sanierung und Außenaufzüge / Wärmedämmung

Leider habe ich erfahren müssen das Außenaufzüge nicht dichtschließend und die Türen nicht dämmend sind, somit wird meine Fassade wärmetechnisch durchbrochen. Komme ich hier mit Wärmebrückenzuschlage 0,10 hin, oder muss ich noch andere Faktoren berücksichtigen.



Mit freundlichen Grüßen
Dettki
C.Hanusch
Beiträge: 98
Registriert: 22. April 2013, 15:47
Wohnort: Kirchheim b. München
Kontaktdaten:

Re: Sanierung und Außenaufzüge / Wärmedämmung

#2 Beitrag von C.Hanusch »

ich würde das so sehen: der Aufzugsschacht wird indirekt mitbeheizt und ist damit innerhalb der thermischen Hülle. Die Außenflächen des Aufzugsschachts müssen eingegeben werden, die Trennwand zwischen Gebäude und Aufzugsschacht nicht. Wärmebrückenzuschlag 0,10 ist in Ordnung, es müssen aber die Bauteile des Aufzugschachts die bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich Mindestwärmeschutz und Wärmebrücken einhalten.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6447
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Sanierung und Außenaufzüge / Wärmedämmung

#3 Beitrag von Andreas Obermüller »

Sehe ich auch so.

Andreas Obermüller