Wärmebedarf EEWärmeG

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
faser
Beiträge: 32
Registriert: 25. Juni 2012, 12:51

Wärmebedarf EEWärmeG

#1 Beitrag von faser »

hallo nochmals,

im EEWärmeG-Nachweis wird nach dem 'Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser' in kWh/m² a gefragt (Kühlung beim EFH nicht vorhanden...)

... d.h (Qh + QTW) / AN

ist das richtig so?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6447
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wärmebedarf EEWärmeG

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Nein, das stimmt nicht ganz. Der Wärmeenergiebedarf ist das, was aus den Erzeugern an Energie "herauskommt". (Qh + Qtw wäre der Nutzenergiebedarf) Der Wärmeenergiebedarf ist damit der Nutzenergiebedarf zuzüglich aller weiteren Verluste und Gutschriften, aber ohne Erzeugerverluste:

Qh + Qh,ce + Qh,d + Qh,s - Qh,tw - Qh,l + Qtw + Qtw,d +Qtw,s

oder in der DIN 18599

Qh,outg + Qtw,outg

Andreas Obermüller
faser
Beiträge: 32
Registriert: 25. Juni 2012, 12:51

Re: Wärmebedarf EEWärmeG

#3 Beitrag von faser »

gibt es diesen Wert 'fertig' irgendwo im Programm?

Falls nicht - gibt es irgendeine Abkürzung das ganze auszurechnen oder müssen tatsächlich alle Werte irgendwo heraus gesucht werden?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6447
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wärmebedarf EEWärmeG

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

In der Version 12 wird der Nachweis EEWärmeG automatisch geführt. Die Werte werden dann natürlich berechnet und ausgegeben. In der "Anlagenbewertung" DIN 4701-10 werden die Werte bei den Berechnungsblättern "TW" und "H" ausgegeben. Als Variablen stehen die Variablen 400 (Qh,outg) und 401 (Qtw,outg) zur Verfügung.

Andreas Obermüller
faser
Beiträge: 32
Registriert: 25. Juni 2012, 12:51

Re: Wärmebedarf EEWärmeG

#5 Beitrag von faser »

...jetzt war ich bei einem neueren Projekt wieder mit dem Thema konfrontiert

im Bericht des Energieplaners 12 werden nun zwar die vorhandenen und erforderlichen HT- und QP-Werte aufgeführt, jedoch die Angabe 'Wärmebedarf...' steht nicht drauf.

Im offizielen Formular für die Baurechtsbehörde (Nachweisführung nach § 10 EEWärmeG / Ersatzmaßnahmen) muss dieser Wert aber unter allgemeine Angaben eingetragen werden.
Bleibt also doch wieder nichts anderes übrig als die 25 Einzelwerte zusammenzusuichen und zu Fuß zu rechnen?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6447
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wärmebedarf EEWärmeG

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ich kenne dieses offizielle Formular nicht! Können Sie mir das bitte mal schicken? Danke!

Andreas Obermüller
Antworten