Energetisch bedingte Investitionskosten ohne Dynamisierung

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
gread power
Beiträge: 42
Registriert: 27. März 2009, 15:44

Energetisch bedingte Investitionskosten ohne Dynamisierung

#1 Beitrag von gread power »

Hallo Herr Obermüller,

ich habe eine Frage zur Berechnung der jährlichen energetisch bedingten Investitionskosten bei der vereinfachten Wirtschaftlichkeitberechnung ohne Dynamisierung ('statische Annuität'). Folgende Ausgangssituation:

Berechnung nach DIN 4108/4701, EnEV 2014
Nutzungsdauer Bau: 30 a
Nutzungsdauer Technik: 20 a
Austausch der Heizung mit Holzpelletkessel, keine Sanierung der Hülle

Im Energieplaner wird diese 'statische Annuität' jetzt berechnet, indem der Investitionswert Technik (abzgl. Förderung) durch die Nutzungsdauer Bau (30 a) dividiert wird.
Die Nutzungsdauer Technik ist aber nur 20 a.
Man müsste doch den Investitionswert Technik vorher noch mit dem Reinvestitionsfaktor Technik multiplizieren (wie bei der dynamischen Berechnung) um auf die Nutzungsdauer von 30 a zu kommen.
Oder liege ich falsch?

Schöne Grüße gb
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Energetisch bedingte Investitionskosten ohne Dynamisieru

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bei der vereinfachten Berechnung wird kein Reinvestitionsfaktor gebildet, da dieser wieder von Zinsen usw. abhängt. Eine Reinvestition wird hier also nicht berücksichtigt.

Andreas Obermüller
gread power
Beiträge: 42
Registriert: 27. März 2009, 15:44

Re: Energetisch bedingte Investitionskosten ohne Dynamisieru

#3 Beitrag von gread power »

Dann müsste man aber zumindest den Investitionswert Technik auch durch die Nutzungsdauer Technik dividieren, und nicht durch die Nutzungsdauer Bau, um die jährlichen energetisch bedingten Investitionskosten zu berechnen.

gb
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Energetisch bedingte Investitionskosten ohne Dynamisieru

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

in der vereinfachten Berechnung der Wirtschaftlichkeit ist die "Nutungsdauer Technik" ausgeschaltet und wird gar nicht verwendet!

Andreas Obermüller
gread power
Beiträge: 42
Registriert: 27. März 2009, 15:44

Re: Energetisch bedingte Investitionskosten ohne Dynamisieru

#5 Beitrag von gread power »

Dann muß man aber den Investitionswert für die Technik über 30 Jahre angeben, ansonsten ist das Ergebnis meiner Meinung nach nicht korrekt.

gb
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Energetisch bedingte Investitionskosten ohne Dynamisieru

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ja, das sollten Sie machen.