Hallo!
bei den Nutzungsprofilen 22,22.1,22.2 und 36 sind Werte wie Teilbetriebsfaktoren (Ft,RLT), relative Abwesenheit RLT (C RLT) und Mindestaußenluftvolumenstrom (Va, Geb.) des Gebäudes anzugeben, sogenannte Planugsgrößen.
Wie werden diese ermittelt. Für meinen E-Ausweis Bedarf, habe ich da überhaubt keine Anhaltswerte.
der Mindestaußenluftvolumenstrom Va wird der bei der Bilanzierung nicht ermittelt ?
Teilbetriebsfaktor RLT
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Teilbetriebsfaktor RLT
Ich kann auch nicht sagen, wie die ermittelt werden. Anhaltswertte aus Teil 10 bei den anderen Nutzungen nachsehen? Die Notwendigkeit ergibt sich aus Teil 2 Abs. 6.3.2.3.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller